今天是:
主办单位:市纪委 市委组织部 市委宣传部 市信访局 | 承办单位:北纬网
北纬论坛»北纬论坛 网络问政 问政受理区 大兴正黄.金域华府入户门不符合消防安全要求
返回列表 发新帖
查看: 19336|回复: 1

大兴正黄.金域华府入户门不符合消防安全要求

[复制链接]
发表于 2021-11-24 11:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

x
大兴正黄。金域华府楼盘所有1号户型入户门均为内开,不符合消防安全要求,同时有住户反应漏水的问题,等了3年的房子就是这样,水帘洞????
请政府相关部门协调处理
-----------------------------------------------------------------------------------------
引述其他媒体消息
https://epaper.qlwb.com.cn/qlwb/ ... ArticelJ19002FM.htm
高层住宅入户门 应朝外开启
  对此,莱山区住建局一位监理工程师告诉记者,消防部门在进行审核的时候都会对消防栓、入户门、安全通道等问题进行把关,根据《高层民用建筑设计防火规范》的要求,开向楼梯间的入户门必须达到乙级防火要求,即入户门应向疏散方向开启。所以,达到防火要求的入户门应为向消防前室开启的平开门,这样一旦发生火灾等灾害时,向外开启的大门更便于人流疏散。
  另外,记者了解到,在发生火灾时,逃生的人群习惯向外冲,门朝外开启符合人群逃离的方向和紧急情况下向外推门的习惯。如果门朝里开,着火时室内气压会迅速增大,强大的气压差会使门不容易打开,阻碍逃生。


本帖已转移至问政中心, 当前状态:
  • 【2021-11-30 17:56:37】 市消防救援支队:   本事件已受理,请耐心等待答复!
  • 【2021-11-30 18:03:22】 市消防救援支队:   市民朋友:
           您好!您反映的关于金域华府疏散门的问题我支队已收悉,根据您反应的内容我支队已查阅《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),其中6.4.11规范及条文解释,对该类建筑的疏散门开启方向可以不限。
           感谢您对我市消防安全的关心,如有其它疑问可咨询雨城区消防救援大队(2233019)。
 楼主| 发表于 2021-11-29 15:11:14 | 显示全部楼层
5天过去了,没单位受理吗???
返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表